    Здравствуйте!!! Вопрос по SimpleScada и LectusOPC. Подключаю Овен ПЛК150 через Lectus к SimpleScada (соединение TCP). Проблема с элементом "Кнопка". При нажатии на кнопку "1" не записывается в OPC-сервер. В конфигурации ПЛК используется подэлемент 8bits. Если не задействовать биты кроме того который используется элементом "Кнопка", то "1" записывается, но не только в требуемый бит, а во все последующие биты данного байта. Н.п. записываем в 1-й бит - видим все 8 единиц, во второй - первый "0" остальные семь "1" и т.д. Как бороться с этой ситуацией? Думаю что в этом и проблема, когда все биты требуемого байта прописаны под разные задачи они не дают элементу "Кнопка" записать "1" в требуемый бит. Очень неудобная ситуация... Этот же вопрос задавал здесь http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=38.0

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pawlon2006 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!! Вопрос по SimpleScada и LectusOPC. Подключаю Овен ПЛК150 через Lectus к SimpleScada (соединение TCP). Проблема с элементом "Кнопка". При нажатии на кнопку "1" не записывается в OPC-сервер. В конфигурации ПЛК используется подэлемент 8bits. Если не задействовать биты кроме того который используется элементом "Кнопка", то "1" записывается, но не только в требуемый бит, а во все последующие биты данного байта. Н.п. записываем в 1-й бит - видим все 8 единиц, во второй - первый "0" остальные семь "1" и т.д. Как бороться с этой ситуацией? Думаю что в этом и проблема, когда все биты требуемого байта прописаны под разные задачи они не дают элементу "Кнопка" записать "1" в требуемый бит. Очень неудобная ситуация... Этот же вопрос задавал здесь http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=38.0
    Проблема решена: Цитата с форума Simple-Scada - "Опробовал с CoDeSys.OPC.02 - по битам претензий нет. В Lectuse проблемы возникли с записью битов в модуль Modbus slave, с переменными других типов проблем не было."

Похожие темы

  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •