Здравствуйте.
1) Возможно ли отображать графики с автомасштабированием, то есть чтобы минимум и максимум шкалы графика автоматически менялся в зависимости от выводимых кривых? Возможно ли отображать в логарифмическом масштабе? И можно ли управлять шкалой графика через переменные?
2) Мне нужно подключить ПЛК (ОВЕН ПЛК100) по интерфейсу RS-232 (через преобразователь USB/RS-232), протокол - Modbus (ASCII или RTU, скорость 115200 бод). При этом СКАДА должна быть мастером. С этим не будет проблем?
3) Какова минимальная частота опроса ПЛК, то есть частота обновления битовых флагов и различных переменных (целых, с плавающей точкой)? Например, в панелях от ОВЕНа можно настолько быстро, насколько позволяет скорость передачи данного объёма данных. Ваша скада сможет максимально быстро опрашивать небольшой набор значений? И можно ли выбирать, какие значения с какой частотой опрашивать (например, в панелях обычно опрашиваются значения, присутствующие на текущем экране)?
4) Нужно управлять системой с любого из двух компьютеров, соединённых в лок. сеть. При этом должна быть возможность указать некий простой файл (например, txt) с настройками для будущего процесса, и чтобы система передала эти настройки в ПЛК. В процессе работы - архивировать значения некоторых переменных в файл (текстовый, или какой-либо другой формат), вести файл с журналом событий - это возможно?
Последний раз редактировалось Boris_K; 26.01.2015 в 13:32.
Здравствуйте! Извините за долгий ответ.
1) Нет, пока таких возможностей нет.
2) В Simple-Scada нет встроенного драйвера Modbus. Нужно использовать любой OPC-сервер с соответствующим драйвером.
3) Минимальная частота обновления для тэгов 500мс., для аварийных сообщений 100мс. В следующей версии будет с минимально возможной частотой ПЛК.
4) Управлять системой с двух ПК можно. "Должна быть возможность указать некий простой файл (например, txt) с настройками для будущего процесса" - такого нет. Архивировать значения можно. Журнал событий имеется.
скачал демо версию 1.3 но почему то она не устанавливается на 7
А она разве устанавливается???
Она портативная. У меня win7x64, работает.
Добрый день. Создаю проект.
Имеется ПК, на нем установлены Simple и OPC сервер (LECTUS). Через AC4 это дело подключено к сети RS485.
В этой сети несколько ТРМ201, ТРМ151, модули вводы и вывода МХ110.
1. Некоторые модули не имеют ModBus. Будет ли это все работать по протоколу ОВЕН?
2. Можно ли включать дискретные выхода МУ110 используя только SCADA без ПЛК?
Если нет, может какой нибудь виртуальный ПЛК поставить...
Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо зараннее.
Здравствуйте!
1. Опыта работы с приборами ОВЕН к сожалению нет, поэтому затрудняюсь ответить. Судя из описания на сайте ОВЕН -Может кто из "бывалых" подскажет.Мх110 поддерживают работу по протоколам ModBus-ASCII, ModBus-RTU, DCON и ОВЕН
2. Если есть возможность подключиться к этим модулям через какой-нибудь OPC-сервер (ОВЕН/Lectus), то можно.
http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie
ОРС сервера для приборов Овен
Здравствуйте!!! Вопрос по SimpleScada и LectusOPC. Подключаю Овен ПЛК150 через Lectus к SimpleScada (соединение TCP). Проблема с элементом "Кнопка". При нажатии на кнопку "1" не записывается в OPC-сервер. В конфигурации ПЛК используется подэлемент 8bits. Если не задействовать биты кроме того который используется элементом "Кнопка", то "1" записывается, но не только в требуемый бит, а во все последующие биты данного байта. Н.п. записываем в 1-й бит - видим все 8 единиц, во второй - первый "0" остальные семь "1" и т.д. Как бороться с этой ситуацией? Думаю что в этом и проблема, когда все биты требуемого байта прописаны под разные задачи они не дают элементу "Кнопка" записать "1" в требуемый бит. Очень неудобная ситуация... Этот же вопрос задавал здесь http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=38.0