Тема: Глюки Modbus Master?!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый вечер всем.
    Есть проблемма с Modbus-Master.
    По RS-485 к ПЛК100 подключены ИП320-slave и корректор ЕК-260. Контроллер видит и читает с обоих устройств нормально, но в программе периодически фиксируется ложные срабатывания кнопок панели. При изучении данного глюка было установлено, что Modbus-Master периодически отправляет данные , считанные с корректора в канал опроса регистров панели. Периодичность сбоя от нескольких секунд до десятка минут. Программку фиксации сбоев прилагаю.

    PS. на 485 сидит еще ВКТ7, опрос сделан через UNM, в тесте этот модуль исключен, но физическое подключение осталось.