Ага.
По программе на 1 выход Вы подаёте лесенку, а на другой то 4, то 20 мА.
Выбросы Вы регистрируете на внешнем осцилографе?
Как они часты?
Периодичны?
-
Наблюдал на осциллографе. В минуту один раз наверное будет. Периодичности никакой
-
-
-
Да при включении ПЛК без верхней платы все очень похоже на этот случай. Действительно «PIC upper version is 00» вместо 05, часы 0.0.0.0.0… и т.д. Но это лишь говорит о том, что у вас не проверяется правильность обменов с верхней платой, а это значит или плохой контакт или платы нет совсем или PIC процессор накрылся или драйвер основной платы глючит. ПЛК сразу восстановился после того как я проделал следующее:
1.Сделать полную очистку памяти (заводская установка)
2. Дать команду Create Boot Project
3. Оключится
4. Подключится с загрузкой а затем Create Boot Project.
Все говорит о програмном сбое.
-
Связь с ПИК-ом не связана с программой ПЛК и даже без проекта с ним устанавливается связь.
Что значит п.3 - Отключится?
-
Отключиться - это разорвать связь с ПЛК.
-
Год назад у ПЛК150 была замечена очень нехорошая особенность по аналоговым входам. При помехах происходит «тригерный» эффект. Он заключается в том, что все или несколько входов переходят к нереально малым (но разным) значениям и из этого состояния вывести их можно исключительно выключением питания секунд на 5 -10.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 07.12.2008 в 13:24.
-
Супер Модератор
Действительно такой эффект мог наблюдаться.
Однако нами с тех пор прибор был сильно модернизирован (была переразведена измерительная плата). А в настоящий момент заканчивается передача на производство новой верхней платы.
Так что сейчас можно с уверенностью сказать, что контроллеры работают на порядок лучше, чем ещё год назад.
-
Ну тогда давайте меняться мы вам старый ПЛК150, а вы нам новый на порядок лучше