Вы оба правы, если у ARDETEM активный выход 4-20, то подключать к 2 и 3 клеммам правильно. В этом случае "+" моей схемы подключить на кл.2, а "-" на кл.3. При этом встроенный источник 24В сименса не используется.
Но можно сэкономить на дополнительном источнике +24В и использовать встроенный в сименс. Тогда нужно выход "АО1" ПЛК подключать к кл.1, а "АО1-" подключать к кл.2.