Модбас слэйв через библиотеку Modbus slave, читаю фунцией 04. При проводном соединении по RS-485 обмен работал.
Модбас слэйв через библиотеку Modbus slave, читаю фунцией 04. При проводном соединении по RS-485 обмен работал.
какой хэндл порта используете? тот же , что для модема? блоки библиотеки слэва инициируются после установления соединения? или работают постоянно? Выложите архив проекта.
Выкладываю проект.
можете прослушать шину на стороне СПК? у Вас посылки модбас от ПМ в СПК идут?
Как можно прослушать подскажите пожалуйста.
АС4 на АВ модема , при подключенном ПЛК. гипертерминал + Portmonitor, на крайний случай, если ОС 7 или выше то можно программой wterm
Добрый день. Прослушка шины дает следующее:Захват.jpg.
нажмите пожалуйста ещё на "ядерный значек" чтобы перевести wterm в режим отображения байт данных.
по поводу посылок для модема в режиме передачи, была проблема в той версии , и исправлена, сейчас ждём приёмки GPRS версии , где уже эта проблема устранена. Вам нужно будет обновить библиотеку
Ситуация сложилась следующим образом. После установки v3.5 sp5 связь установилась, но большой процент ошибок показывает ПЛК100.В библиотеке от Трофимова Артема также не выставляются флаги вызова и CSD соединения, с библиотекой cmpl_BIBL_GSM_prj_2014_forSPK207v3.302 флаги выставляются, но не скидываются после окончания соединения. В принципе флаги не так важны. Как я понимаю на ModbusRTU бесплезно устанавливать связь. На Modbus ASCII slave ФБ и примеров не нашел. Придется бросить наверно данную затею.
Предупреждения на скрине это ничего страшного или их недолжно быть? Если недолжно быть, то что надо сделать чтобы убрать их?