Показано с 1 по 10 из 32

Тема: СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    задержка ответа это и есть задержка ответа на запрос от мастера, мастер не зная что такая большая задержка у Вас стоит, отсчитывает свой таймаут и не получив ответа на запрос, естественно "не видит" модуль
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Я готов полностью согласиться с Вами, но вот одно сомнение: на обоих мастерах в СПК207 у меня стоит таймаут =1000мс (по умолчанию), а вот время между фреймами =10мс. Получается влияние может оказать только время между фреймами ( я правильно понимаю, что фрейм это либо время необходимое для передачи запроса, либо время необходимое для передачи ответа?).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    задержка ответа это и есть задержка ответа на запрос от мастера, мастер не зная что такая большая задержка у Вас стоит, отсчитывает свой таймаут и не получив ответа на запрос, естественно "не видит" модуль
    А поподробнее для непонятливых не можете добавить конкретики?
    В конфигураторе есть "Таймаут ответа" Модбас слейвов и есть "Таймаут отклика" Модбас мастера этих слейвов и чему оно должно быть равно?
    Каждый слейв имеет свою максимальную задержку ответа и я её проставляю в "Таймаут ответа" Модбас слейвов. Для простоты проставил для всех Модбас слейвов 50мс. так как больше по паспорту они не должны делать.
    А что записывать в "Таймаут отклика" Модбас мастера?
    Последний раз редактировалось RomAl; 30.12.2014 в 16:19.

Похожие темы

  1. спк modbus slave
    от Andrew_Stranger в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:25
  2. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  3. Прибор с временем опроса датчика 1 мс.
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •