Доброго времени суток.
Прошу ответить на мой вопрос по похожей теме. Проблема: СПК не видит модуль МДВВ, но другие модули(МВ и МУ) определяет. Общение происходит на Modbus-RTU и в регистре МДВВ Prot:=Modbus-RTU (для МВ и МУ этого не требуется). Сравнивая сетевые параметры модулей, установленные конфигураторами, я не нашёл отличий кроме "Задержка ответа по RS-485". Для МДВВ этот параметр по умолчанию 30 мс, а на других модулях установлено 2 мс. Возможно ли, что из-за этого параметра СПК не дожидается ответа от МДВВ? Если причина в другом, то подскажите в чём?
И вопрос к Пьеру: Под "Таймаутом ответа(мс) подключенного(ых) ус-в(а)" вы подразумеваете "Задержка ответа по RS-485"?
Если же "Максимальный сетевой тайм-аут" то по моему мнению он только влияет на то когда загорится светодиод "авария" на модуле. Но возможно я ошибаюсь.




Ответить с цитированием