Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Вышел из строя выход ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Какой выход перестал работать?
    При каких обстоятельствах?
    Замена платы может помочь, но это не выход.

  2. #2

    По умолчанию

    Прокомментируйте следующую ситуацию с ПЛК150-I-L.
    Проверяя пример ВЭБ сервера на ПЛК записывал и стирал программы во флэш памяти (штатными средствами CoDeSys). После очередной операции ПЛК перешел в «аут». Светодиоды не горели кроме «питания», кнопки не работали, звуковой сигнал не работал, часы встали – 0.0.0 0:0:0. но связь с CoDeSys осталась. Из CoDeSys можно было управлять ПЛК. Ни какие действия в том числе перепрошивки
    ядра ПЛК с 2-05 на 2-06 и обратно к положительному результату не приводили. И только на следующий день на всякий случай еще раз перепрошив на 2-06 контроллер ожил как ни в чем ни бывало??

  3. #3

    По умолчанию

    да у меня такое бывает с паразительной периодичностью.. чаще всего бывает когда часто заливаю программу в контроллер за короткий промежуток времени. могут не работать кнопки. было днажды такое, при установке связи с контроллером загорался не светодиод Связь, а Работа , часы сбрасываются о 0. единственный способ привести контроллер в номральное состояние это отключить его на некотрое время. если вечером оставлял контроллер в таком состоянии то утром приходил и он был в порядке и нормально работал.