Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Таймер TP что то глючит....

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    354

    По умолчанию

    В смысле дергаться? если соединить с физическим выходом, то он будет включен пока на входе EN ТР будет TRUE.
    И ничего не дергается.
    цитирую Валенка:
    Прикольная особенность TP.
    Так как сравнение "меньше или равно" - при постоянном PT=T#0ms и IN=TRUE, TP работает тупо как Q := NOT Q;
    обсуждалось тут

    А в чем разница для таймера, от куда его вызвали?
    Дело в том, что если время таймера уже вышло и выход должен отключиться, и таймер у Вас вызывается внутри условия, а условие не выполнилось, то выход не отключится.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    цитирую Валенка:

    обсуждалось тут


    Дело в том, что если время таймера уже вышло и выход должен отключиться, и таймер у Вас вызывается внутри условия, а условие не выполнилось, то выход не отключится.
    Ну да, есть момент, что нет отдельно сброса таймера. Я так понял что его сбросить можно, подав 0 на IN?
    Может из за этого коллизии непонятные происходят.

Похожие темы

  1. таймер Tp
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 10:44
  2. Таймер TP некорректен
    от onik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 20:39
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:43
  4. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •