К сожалению, в новых руководствах по эксплуатации, действительно допущена ошибка в 20-ом алгоритме.
Там указано, что на каждом из входов прибора должна быть установлена перемычка 2, на самом деле перемычки 1 и 3.
К сожалению, в новых руководствах по эксплуатации, действительно допущена ошибка в 20-ом алгоритме.
Там указано, что на каждом из входов прибора должна быть установлена перемычка 2, на самом деле перемычки 1 и 3.
Появились вопросы по настройке:
1) Чтобы повысить чувствительность прибора (для работе на воде с высоким сопротивлением) нужно повысить опорные напряжения или понизить?
2) В инструкции написано, что переключение на переменное напряжение на датчиках осуществляется удалением перемычки 1 для каждого входа. Это так или перевод на переменное напряжение осуществляется программно? Если это так, то поддерживает ли 20 алгоритм переменное опорное напряжение?
Второй вопрос возник потому, что при снятии перемычки 1 прибор перестает реагировать на датчики.
Ответы последуют?
Или вопросы такие сложные?
Ответы обязательно последуют, давайте возьмем паузу до понедельника для уточнения технических данных.
Уточните до какого понедельника ?