Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК 150 ПИЩИТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Это мне их выпаять нужно и проверить их емкость ?
    Если есть осциллограф, то глянь форму напряжения на конденсаторах. Если на каком-то конденсаторе большие пульсации, то его и меняй. Будь осторожен, если ПЛК питается от ~220 В. Не спали осциллограф.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 11:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если есть осциллограф, то глянь форму напряжения на конденсаторах. Если на каком-то конденсаторе большие пульсации, то его и меняй. Будь осторожен, если ПЛК питается от ~220 В. Не спали осциллограф.
    Да ПЛК питается от 220 , осцилографф есть, да только он до 20В постоянки расщитан... Попробую как нибудь , как Вы советуете, конденсаторы проверить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Да ПЛК питается от 220 , осцилографф есть, да только он до 20В постоянки расщитан... .
    Проверь осциллографом конденсаторы на низкой стороне источника питания.

Похожие темы

  1. СП270 пищит и не загружается
    от int в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 21:04
  2. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:51
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 16:47
  5. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •