Давайте определимся. У вас прибор с симисторными выходами, никаких реле там нет. Это означает, что сигнал может быть только между 2 и 3 клеммой каждого выхода.
Если светодиоды зажигаются при отправке команды на МВУ - значит настройки верные.
Соответственно, проблема либо в подключении, либо в исправности самого выхода.
попробуйте подключить на клеммы 2 и 3 220 В, поставить нагрузку несколько Ом исходя из того, что максимальный ток 50 мА. И после этого измерять на клеммах прибора 220 В.