Глянул мануал. Таблица Г3. Там описано то, о чем я говорил.
По адресам 0х100-0х107 измеренные значения в int16 (2 байта).
По адресам 0х20-0х27 отдельно смещения точки для этих каналов.
По адресам 0х120-0х137 эти же измеренные значения во Float32 (4 байта) (с плавающей точкой и метками времени).
Либо читайте значения по адресам 0х100-0х107 и смещайте точку, исходя из значений 0х20-0х27.
Если Скада Овен читает эти адреса, то значения со смещением вычисляются скриптом.
Можно ли и как это сделать в Лектусе не знаю(надо смотреть).
Либо читайте значения сразу в формате с плавающей точкой по адресам 0х120-0х137 (метки времени можно отрезать в Лектусе).
Я тоже пользуюсь Лектусом. Для снижения траффика читаю значения в int16, а точку переношу в Скаде (значение делю на 10 в степени dT).