Вообщем если поподробнее:
начались массовые проблемы с блоками питания, после трех лет эксплуатации примерно у 50% БП уплывают характеристики.
Принято решение, брать питание с частотного привода, приборы перевели в конфигураторе в modbus RTU, переназначили адреса - 1,2,3
Каналы брали с 100 по 108 по моему, где-то был мануал, сейчас под рукой нет. В конфигураторе выдает правильно, в lectus-е вижу такое:
при выставление Параметра смещения десятичной точки dT:
при 0 - 1, при 1 - 18, при 2 -181, при 3 -1810.
В лектусе тип стоит dword, меняю тип получаю полную охинею.