Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблема с ТРМ101-ир

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    На странице 39-41 документации к ТРМ101 есть схема подключения, и написано как рассчитывать минимальное напряжение источника питания и сопротивление ограничивающего резистора.
    Но для начала вам нужно выяснить сколько у вашего Френика сопротивление на токовом входе (надеюсь Дерипаска обеспечивает вам мультиметрами )
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  2. #2

    По умолчанию

    Померил сопротивление на входе, оно = 250 Ом. При расчётах получается 25,05V Umin .Фишка в том, что ТРМ стоит в замен регулятора FY900, померил на нём V=5.37:I=20mA тоесть при 100% выходе.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •