    УРА!!!!!! Победил!!!!
    Еще раз суть проблемы.
    Есть уставка, к примеру, температуры, расположена в SubMenu. Должна сохранятся при отключении питания!!!
    Задача: иметь возможность изменять её и с панели прибора и из визуализации CoDeSys HMI.
    Руководство пользователя ПЛК63 прямо указывает на невозможность выполнения поставленной задачи:РП_ПЛК63_стр76.jpg

    Однако вопрос всё-таки был РЕШЁН положительно!!!!
    добавлением промежуточной переменной.

    Может кому пригодится.....