нет, он должен был работать 10 мин.
скажите, когда вы купили контроллер?
какой серийный номер?
нет, он должен был работать 10 мин.
скажите, когда вы купили контроллер?
какой серийный номер?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
С точки зрения сохранения циклов разряд/заряд ПЛК лучше нажимать резет. (или просто не выкл. питание!
Для автоматизации этого процесса можно добавить в программу ПЛК маленький код, к-й анализирует состояние бита PowerStatus и когда питания нет входит в бесконечный цикл, вызывая тем самым перезагрузку по Wtchdog.
Главное потом не забыть убрать этот код в рабочей программе!
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
еще один вопрос на эту тему?
прибор работает 10 часов в день, 6 дней в неделю.
т.е. он выключен 4 часа - 6 дней + 1 день.
вопрос через какое время придется менять батарею?
и как это сделать?
итого 7 циклов заряд/разряд в неделю.х 52 недели=365 циклов в год.
до 80% емкости аккумулятор деградирует за 2-2,5 года имхо.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Замечена такая проблема с моим ПЛК-150.
После примерно получаса работы происходит самопроизвольный перезапуск ПЛК, при этом он "забывает" загруженную в него программу (я пока не делаю boot project), теряет связь с codesys и вообще останавливается.
В файле debug.txt при этом появляется запись:
... PLC was reset by power!
Но он врет! Никто ему питание не выключал. Может ли это быть неисправностью блока питания?
ПЛК-150-220.У.М зав.№ 10748061001021124
Получили мы его в январе, но на коробке указано "упаковано 06.10.06".
Питание подходит надежно, провода не болтаются.
Добрый день!
Возможны 2 варианта
1. Блок питания бракованный - А лампочка питания горит постоянно? не мигает? Можно ли получить debug.txt и log.txt
2. Ошибка в программе ПЛК - Вы случайно не пользуетесь указателем? Если
записать что-либо в неинициализированный или инициализированный неправильно указатель, то программа может разрушить память - пришлите Ваш проект, плиз.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Лампочка горит постоянно, хотя полчаса я на нее не смотрел Ж-) .
Проект с логами в архиве. В нем используется веб-сервер, но перезапуск происходит и при отключенном сетевом кабеле.
Указателей в программе нет. Да я вообще стараюсь не использовать их без крайней необходимости.
Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 21.09.2010 в 09:32.
Происходит не перезапуск, с выключение по питанию. А затем включение при возобновлении питания.
Причём видно, что иногда питание восстанавливается через 4-20 сек, а иногда нет.
Может у Вас очень нестабильное сетевое напряжение или сильные помехи по сети? Попробуйте поставить Backup или запитать от др. сети.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Нет. У нас просто обесточивают помещение в конце рабочего дня. А пока я с контроллером работаю, я ничего не выключаю.
Создал пустой проект для чистоты эксперимента. Импортировал в него только PLCConfiguration, чтобы панель не пищала. Погонял от бесперебойника. Ничего не изменилось. Так же происходит перезапуск по питанию с завидной регулярностью. Видимо, бракованный контроллер.Может у Вас очень нестабильное сетевое напряжение или сильные помехи по сети? Попробуйте поставить Backup или запитать от др. сети.