Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
В настоящий момент между отпиской от сервера и повторной подпиской проходит слишком мало времени, и сервер не успевает закрыться. Мы сделаем настройку которая бы позволила увеличить этот интервал.
Пока что вы можете решить проблему закрывая процесс Modbus OPC сервера при помощи скрипта, а затем выполняя переподключение. Пример проекта в приложении.
Обратите внимание что у команды "Перезагрузить" на закладке "Опрос" продолжительность импульса - 3 такта (чтобы сервер успел закрыться).
А по какому условию скрипт в примере закрывает процесс?