Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
Посмотрел- считаю, что очень удобно будет пользоваться(не надо лезть в РЭ и считать сдвиги регистов). Вопрос по МВ110-8А(С)-в этом модуле у Вас получилось 40 запросов к модулю(если требуются все данные с модуля), каждый из которых повторяется через 100 мс, но тогда получается что один модуль займёт всё время при общении с ПЛК(СПК)-вероятно это будут очередные грабли для начинающих без хорошей(понятной) инструкции как рассчитать время и как убрать лишние регистры из опроса. Возможно я ошибаюсь.
Хорошее и понятное руководство будет, это даже не сомневайтесь.
Для новичков на первых порах возможно и не нужна сверх скорость опроса.
И в данном случае 100 мс не суммируется, это интервал циклического опроса каждого параметра.