Цитата Сообщение от Yrok Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения.
Еще вопрос:
Я в конфигураторе ПЛК что в CoDeSys 2.3 добавляю модуль Modbus, в нем Universal modbus device и далее переменную Register input module.
При начале работы программы, когда инициализируется переменная происходит считывание из устройства с адресом указанном в Universal modbus device --я правильно понимаю?? И в следующий раз чтение повторится когда я снова обращусь к этой переменной, например присвою ее значение другой переменной или есть какой то период автоматического опроса???
Если для Universal Modbus Device задан режим работы Work mode By poll time, то чтение из устройства с адресом указанном в Universal modbus device происходит с периодом заданным в параметре Polling time и не зависит от обращения к этой переменной в программе.