ну и в догонку хоть и не совсем по теме, но с чего все началось.
Имеется 3 щита управления холодильными камерами состоит из МДВВ и трм 202. каждый день производится оттайка камер, МДВВ отключает выходы у ТРМки и одновременно включает в работу нагреватели в камерах. В одной камере самопроизвольно во время оттайки МДВВ сбрасывает все выходы в начальное состояние. прошивка 1.8 на остальных 2ух щитах все ОК. что можно посоветовать ? (в старых запасах нашол только мдвв с прошивкой 1.5 и управлять ей неполучается, всю систему преводить на модбас тоже не хочу пока а то вдруг трмки старые )