ТРМ202 - это милливольтметр, который измеряет ЭДС Вашей термопары и пересчитывает их в градусы. Если при комнатной температуре с неё идут милливольты вместо 0В, можно предположить, что у вас получилась не совсем термопара, а что-то из области электрохимии.
Закоротите вход ТРМ и убедитесь, что он при этом показывает комнатную температуру. Если получится - проверяйте контакты в термопаре и термокомпенсационном проводе, если нет - добивайтесь нормальных показаний ТРМ.