Согласен, что с токовыми датчиками 0-20мА детектировать обрыв действительно проблематично, но с датчиками 4-20мА это как раз не сложно, в этом их удобство, - всё, что ниже 4мА можно считать обрывом.
Нельзя считать обрывом токовый сигнал меньше 4мА, так как в датчиках давления (4-20мА), в случае возникновения разряжения в магистрали, токовый сигнал становится меньше 4мА и в этом случае обрыв обсалютно нипричем