    Спасибо. А в технологическом плане - как вы считаете, расходомер с частотой 200 имп/л при макс. расходе 35л/ч (это где-то 2 имп/с) подойдет для задачи управления клапаном подачи кислорода в зависимости от этого расхода? Установка - Газотурбинный агрегат. При увеличении нарузки, увеличивается подача топлива и в зависимости от мгновенного расхода должен сильнее открываться или закрываться клапан подачи кислорода. Теперь у меня уже сомнения, подойдет ли данный расходомер с частотным выходом, или надо искать с аналоговым выходом.
    P.S. Опять же если использовать расходомер с частотным выходом, это получается в ПЛК надо как-то интегрировать по времени эти импульсы, не будешь же счетчик импульсов использовать и сбрасывать его каждую секунду/минуту по таймеру...
    Если ты знаешь, что такое производная функции по времени, то ее легко посчитать самому, у тебя для этого все есть. 2 имп/с, вероятно, маловато, т.к. период дискретизации будет большим и качество регулирования может получиться плохим. Лучше взять расходомер с аналоговым нормированным сигналом на выходе и подобрать надежный ПИД-регулятор или ПЛК (тоже надежный). Газотурбинный агрегат - это серьезная установка и шутки с ней плохи.