Цитата Сообщение от mettled Посмотреть сообщение
насчет обрыва.. врядли тут виноват обрыв ..
при использовании фб DECODE_FLOAT. выдает ошибку 15 - Некорректный калибровочный коэффициент.
чего то не могу понять до конца .. что может тут быть такое.. при этом ведь используем два идентичных шкафа... и в однов выскакивает вот такая нехорошая проблемма.. а второй работет отлично.
Порт 232 на ПЛК используется? Если да, то разница может выражаться в помехах. На одном объекте их нет, а на другом они через неразвязанный порт влияют на работу входов. проверьте без подключения 232 кабеля. Если есть такая возможность.