И ещё один вопрос, может быть не по адресу. У меня разница верхнего и нижнего уровня 3 метра. Каким образом можно удлинить датчик.
Добрый день.
Если у Вас ёмкость с доступам к стенке, то врежте туда врезной кондуктометрический, они продаются, рассчитанные на разные давления.
Если доступ только сверху, любую железяку приварите к контакту. Вам тем более не нужна нержавейка как у нас в пищевом производстве.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Вы работали с ZelioLogic ?
Если да, тогда распишите чем конкретно недовольны. Интересует именно техническая сторона - наличие/отсутствие опторазвязки, стабильность работы и т.д.
Это основная часть.
Цена, сроки поставки, наличие/отсутствие техподдержки - дополнительная.
--- вряд ли ливнёвка собирается в ёмкость
--- нержавейка меньше корродирует.Если доступ только сверху, любую железяку приварите к контакту. Вам тем более не нужна нержавейка как у нас в пищевом производстве.
В принципе, не обязательно покупать овеновские датчики. Вполне себе подойдут прутья арматуры нужной длины. Изоляторы можно изготовить из подходящих фитингов для бытовых полипропиленовых труб или вырезать диски с отверстием посередине под прут из любого изоляционного материала ... хоть из доски![]()
Последний раз редактировалось AVF; 09.10.2014 в 08:10.
после сдачи одного из объектов больше кондуктометрические использовать не хочу. задолбали.
задача - контроль и поддержание уровня охлажденной воды в гидроаккумуляторе на линии охлаждения оборудования, контур открытый.
применен ДСП.3 (в этом и была ошибка, как позже выяснилось).
периодически происходит слив воды из системы на оборудовании (его ремонт с отключением и осушением контура, срабатывание байпасников и подобное). в этом случае сау открывает клапан подпитки.
и все бы вроде правильно, но: вода из трубопровода от города И вода после 2-3 недель циркуляции по старым трубопроводам - имеют критически разное сопротивление.
в итоге: либо если прибор джамперами отстраиваешь на свежую воду - - через указанное время прибор видит залив всех датчиков, из-за образования пленки окисленной воды на датчике, т.к. расстояние между стержнями мало. если настраиваешь по отработанной воде - датчики не видятся в-принципе.
с магазином резюков и бубном танцевал 3 дня. теперь работает. (возможно, этого не случилось бы, если применить одноэлектродные стержни, но бак старый, сверлить-варить не хотелось).
в будущих подобных проектах - никакой кондуметрики в принципе. пока планирую поплавки на кабеле, такого типа:
http://www.vod-dom.ru/category/vyklj...i-poplavkovye/ или http://rusautomation.ru/poplavkovye
да приходилось сталкиватся, ни одной русской бумажки, не описухи, прогу в нете нарыл типа изи лоджик, т.е. впечатления не фонтан, ОВЕН-овское всегда брал, в течении 5 и более лет не подводило, я считаю не плохо.Вы работали с ZelioLogic ?
Если да, тогда распишите чем конкретно недовольны. Интересует именно техническая сторона - наличие/отсутствие опторазвязки, стабильность работы и т.д.
Это основная часть.
Цена, сроки поставки, наличие/отсутствие техподдержки - дополнительная.
из-за образования пленки окисленной воды на датчике, т.к. расстояние между стержнями мало.этого не случилось бы, если применить одноэлектродные стержни,--- заложить косяки в проекте и потом героически с ними бороться - как это милоно бак старый, сверлить-варить не хотелось).
--- как думается, сколько циклов сгибания-разгибания кабель выдержит, а микрик внутри поплавка?планирую поплавки на кабеле, такого типа:
http://www.vod-dom.ru/category/vyklj...i-poplavkovye/ или http://rusautomation.ru/poplavkovye
Датчики всё равно придётся брать, заказчик будет проверять, нас сразу предупредили ни шагу в сторону. К тому-же ливневая вода помягче и свойства почти постоянные. Осталось определиться с моделью ПР-110 какой брать, планирую питание на 220V что-бы не городить тр-ры и 8 дискретных входов думаю хватит ( но это всё по наитию т.е. наобум) Спецы что посоветуете?
Да кстати ёмкость бетонная на 80 кубов с приямком поэтому датчики только сверху.
--- попадание противогололёдных реагентов исключено?
--- возьмите на 12входов/8 выходов. Мало ли чего ещё прислюнявить придётся. Лампочку какую-нибудь со звоночком или насосик дополнительный, или датчичек (например, чтобы при морозах блокировать запуск насоса)...Осталось определиться с моделью ПР-110 какой брать, планирую питание на 220V что-бы не городить тр-ры и 8 дискретных входов думаю хватит ( но это всё по наитию т.е. наобум)
--- кто мешает изготовить самостоятельно и взять за это деньги у зака?
Последний раз редактировалось AVF; 09.10.2014 в 16:35.