    если, как следует из Вашего описания строка 2 - у Вас термостат NО (нормально открытый), то применением только ТТР задачу решить нельзя. потребуется устройство для инверсии сигнала (самое простое - реле с нормально закрытыми контактами).
    все ТТР открываются при подаче напряжения, что вкупе с Вашим датчиком приведет к обратной логике.

    для Вашей задачи необходимо или дополнительное реле, или заменить термостат.
    подходящее ТТР - HD-1044.ZA2
    плюс радиатор РТР060 или РТР061.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 06.10.2014 в 22:57. Причина: очепяточка упс...