Не пинайте сильно, пожалуйста.
Есть схема управления освещением с приоритетом включения всего аварийного освещения по сигналу пожарной сигнализации.
Как реализовать эту схему на ПР110-220.8ДФ.4Р?
Второй вопрос - программировать реле нужно в OwenLogic_build51 ?
Комплект для программирования предполагается купить вместе с реле
Спасибо за ответ!
1) В примечаниях на чертеже написано установить приоритет автоматического включения по пожарной сигнализации над другими сигналами, при срабатывании контакта пожарной сигнализации освещение должно гореть независимо от состояния фотореле и кнопок.
2) Фотореле включает при наступлении сумерек. В принципе оно и называется "сумеречное реле"
3) кнопки SB1-3 - возможность включения кнопками "вручную" независимо от работы фотореле, и как правильно заметили кнопка (каждая из них) работает как "Вкл", так и "Выкл", но воздействует не на импульсное реле, а на катушку обычного модульного контактора ESB20-20.
HL3, HL4, HL5(не показано на чертеже) - сигнальные на дверце шкафа для оповещения Включено/Отключено
Последний раз редактировалось bigbax; 03.10.2014 в 14:47.
Спасибо, доберусь до дома, установлю программу, опробую. Павел, без программы не вижу - комментарии к элементам схемы есть, или в принципе можно понять по входам I1-I5 и выходам Q1-Q3?
Последний раз редактировалось bigbax; 03.10.2014 в 15:00.
коменты к элементам в хелпе, входа и выхода вроде как, подписал, если хотите про ОЛ по подробнее, есть базовый курс, в теме вопрос-ответ есть ссылка, смотрите с конца и форум не без добрых людей.
Добрался до компьютера. Посмотрел творение мастера. Спасибо , Павел!
В режиме симуляции :
1) Сигнал от фотореле по I1 правильно включил все три выходных катушки
2) Сигнал от ПС по I2 при пожаре правильно включил все три выходных катушки
3) Входа I3, I4 и I5 правильно включают и отключают свои выходные катушки Q1, Q2, Q3
Быстро Вы развели логику!