1. Вы не указали, ТЭНы должны включаться двумя группами ("Состоят из 2 блоков."), или поштучно все 6?
2. переход на ночной режим (электрообогрев) производится вручную или должен быть автоматически?
3. гидравлический контур: теплообменники (электро и от топки) соединены последовательно или параллельно? т.е. есть ли 3-х ходовой вентиль, который тоже нужно привязать к этой системе?
если же просто управление ступеней, то:
вариант 1: вариант 2: датчик+преобразователь НПТ-2 + ПР114.
вариант 3: как самый простой вариант - 2ТРМ1 с выходами Р и У: р - на включение отсекающего контактора, у - для управления ТТР серии HD-xx22.10U,
4: но мне кажется более интересным следующий вариант:
датчик рабочий + датчик аварийный (и перегрев и угроза замораживания) + ПЛК63.
плюсы в том, что у этого прибора есть цифровые входа, которые можно задействовать на внесение в алгоритм регулирования изменений при возникновении аварий (например, выбило автомат одной группы ТЭНов вследствии кз на корпус - через промежуточное реле подается сигнал на цифровой вход ПЛК, и соответствующий выход исключается из работы, с передачей права регулирования следующему, + дистанционный запуск, + сигнал от пожарки).
модификация оптимальная на мой взгляд - ПЛК63-РРРРРУ-М + МР1: - ступени 2-6 дискретно, ступень 1 аналогово через ТТР + аварийная сигнализация.
в плюсах: контроль всей системы в целом прибором, плавность регулирования.
в минусах - цена выше чем у 136 и не для ленивых.





Ответить с цитированием