Показано с 1 по 10 из 25

Тема: PID_FUNCTION библиотеки PID_Regulators.lib

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    А обнулять CyclTime при переполнении надо ?
    И еще такой вопрос: как остановить расчет регулятора и изменение его выхода ? Иногда требуется переключаться в ручной режим управления исполнительным механизмом, а пока оператор будет работать в ручном режиме, надо как то остановить регулятор, чтобы при переключении обратно в автомат интегральная составляющая равнялась нулю, а не содержала какое то накопленное значение
    Последний раз редактировалось VadMol; 10.11.2008 в 17:53.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •