Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
...что бы он тикал, необходимо вызывать в конце программного блока хотя бы пустой оператор, например TP(), или есть еще способы?
Конечно, надо вызывать! При пуске таймер смотрит на аппаратные часы и вычисляет время, когда будет пора. Затем просто проверяет по часам пора или не пора, при каждом очередном вызове. Мы сами поступаем аналогично. В ходе ожидания надо регулярно посматривать на часы (вызывать экземпляр блока), иначе можно уехать далеко…

Альтернатива? Не использовать таймеры МЭК, а засекать время самому по часам, пользуясь функцией TIME().