Если не затруднит,
1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
2) Где проложен?
3) Был ли он с экраном?
4) Если да, то был ли экран заземлён?
У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...
Если не затруднит,
1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
2) Где проложен?
3) Был ли он с экраном?
4) Если да, то был ли экран заземлён?
У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...
Если 3-7 метров это максимальная длина термокомпенсационных кабелей от термопар до прибора, то можно смело утверждать, что на установке отсутствует нормальный конур заземления (система уравнивания потенциалов). А без этого и барьеры могут оказаться малоэффективны.
Кроме того, проверьте: не "землит" ли теперь после грозового разряда какая из термопар?
Последний раз редактировалось Ryzhij; 29.09.2014 в 07:32.