Цитата Сообщение от superMAX Посмотреть сообщение
Прерывания необходимы для реакции на аварийные комбинации входов, когда время реакции должно быть нулевым.

Конечно, я не писал свою реализацию протокола.

Так что там насчет а) контроля качества связи; б) external events? Никто не знает?
Нулевого ничего не бывает. Однако прерывания всё-же уже реализованы в ПЛК110 (время реакции 20 мкс). На ПЛК 100/150 слишком медленные входа/выхода.

а) контроля качества связи - все данные есть в соответствующих переменных мастеров

external events - а конкретнее что бы хотелось? Какие такие "внешние" события?