Хорошо. А что с сетью? Если между СПК и модулями будет тридцать-пятьдесят метров и работающие мощные электродвигатели?
Скажем, если заземлить шкаф с СПК, и шкафчик с модулями, и соединить СПК и модули сетевым кабелем, где экран также заземлен, то возникнет масса замкнутых контуров с огромным количеством наводок. Еще сварка где-нибудь будет работать- вообще красота.
Сеть будет работать? Модули из строя не выйдут? Что скажет производитель- рассчитаны приборы на такие условия?
здравствуйте!!!

выскажу свое скромное мнение: замкнутые контуры не получатся , если правильно заземлять в одной точке, а не с 2-х сторон экрана, связь происходит между ПЛК и модулями по 485 рассчитанному на расстояния до 1000м с установкой резисторов терминаторов, т.е. в вашем случае при правильном монтаже все должно работать без проблем.
а люди со сваркой обязаны второй провод подключать не дальше 0,5 м от места сварки.

подобные вещи на предприятии где я раньше работал пахали как миленькие, и линии связи были порядка 200м. проложенные по силовым кабелям.