Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
СПК останавливает обмен с устройством , превысившим таймаут ответа. СПК загружается довольно не сразу, потому ситуация с неответом от слэйвов при включении нереальна. В программе пишется одна строчка по контролю за интефейсом каждого слэйва, и строка пересброса(перезагрузки) интерфейса по этому слэйву. Пример есть в теме про СПК. Обмен в частности СПК107 с МВ110 и МУ110 в моем проекте я наблюдал достаточно надежный, произвольных сбоев не было. Были сбои связанные с неправильной компоновкой схемы, входов. Все случаи требовали для устранения пересброса по питанию, потому програмный пересброс интерфейса практически не понадобился.
Спасибо.
Но это означает, что рядом с системой должен находиться специально обученный человек, который знает, что в случае "зависания" надо передернуть питание?
И текущее состояние пропадет? А как же оборудование? Тогда надо писать управляющую программу таким образом, чтобы "подхватывалось" текущее состояние. Что-то не могу сообразить, как отличить "холодное" включение от "горячего" перезапуска по ошибке...

Были сбои связанные с неправильной компоновкой схемы, входов.
А где-то написано, как надо правильно компоновать? Можете про это поподробнее рассказать? Нет ничего ценнее практического опыта.