    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В принципе можно заморочится и сделать задание графика по точкам.
    Каждой точке присвоить свое значение Тулич. и Тподачи. При нажатии на точку задать изменения цвета.
    Шикарный способ ввода получится. И график сразу рисуется.

    Не, чего то не то. При диапазоне Туличное: -26 - +10 градусов, и Т подачи: +35 - +95, получается только внутренних переменных, для задания X и Y в графике, потребуется 60*36 = 2160.

    Боюсь начнутся тормоза в СПК.
    Всего 36 переменных, которые будут находится в диапазоне 600 значений, при дискретности 0,1 гр.
    Ставите в ряд 36 линейных вертикальных шкал, которые будут показывать заданную вами температуру и одновременно выстроится график.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.09.2014 в 22:53.

Похожие темы

  1. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 20:14
  2. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 05:38
  3. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:09
  4. Не работает визуализация СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •