  1. #3

    По умолчанию

    Diesel77,
    Попробуйте подключить ИСКРА-ТС.02 к ТРМ1 так:
    -клемма №7(ИСКРА) соединить с клемма № 10(ТРМ)
    -клемма №8(ИСКРА) соединить с клемма № 9(ТРМ)
    -клемма №9(ИСКРА) соединить с клемма № 11(ТРМ)
    (Схема верна для устройств во всех корпусах, кроме типа "Д" DIN-реечный)