Супер Модератор
САУ-МП Вам для данной задачи не подойдет.
В нем отсутствует поддержка сигнала 0-20 (4-20)мА.
Вам можно использовать ТРМ138, который позволит отслеживать до 8 уровней и соответственно выводить на сигнализацию.
-
Цитата из руководства по эксплуатации (стр. 16):
3.1.2.5. Многие датчики различных физических величин оснащены нормирующими преобразователями, которые превращают сигнал первичного преобразователя (термопары, термометра сопротивления, манометра и т. п.) в унифицированный сигнал постоянного тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА. Питание нормирующих преобразователей осуществляется от встроенного в прибор источника постоянного тока напряжением 12 В или от внешнего блока питания.
Для приема сигнала с датчиков этого типа к соответствующему входу прибора необходимо подключить нагрузочный резистор так, как показано на рис. 7....
А как же быть с этим? Выходит руководство по эксплуатации не верно???
-
Супер Модератор
Ну если внимательно почитать руководство, то прибор действительно поддерживает опрос данных модулей.
Но там же в руководстве указано, что логика работы с данными датчиками инверсная. То есть 0 мА - давление есть, 20мА - давление нет. Отсюда соответственно ни с одной стандартной логикой прибор не работает.
Ровно по этому я порекомендовал Вам другой.