Туман,добрый день. Проблема с Retain была исключительно на прошивке 3,936. Проблема решалась удалением файла Retain.BIN.
Рекомендую Вам проверить версию прошивки.
В версии 3,939 проблема была решена (это косяк в самом CODESYS).
Попробуйте поступить по такому алгоритму:
1. Внимательно выполните повторную прошивку
2. Запустите проект в CODESYS
3. В CODESYS выполните операцию Компиляция - очистить все
4. В CODESYS выполните операцию Компиляция - генерировать код
5. В CODESYS выполните операцию Онлайн - логин
6. В CODESYS выполните операцию Онлайн - создание загрузочного приложения
Прошу иметь в виду следующую информацию:
1. Retain память в СПК1хх представляет собой файл, хранящийся на внутренней Flash памяти
2. Размер этой памяти ограничен и равен 4Кб - это около 2000 переменных WORD или 1000 переменных типа Real
3. Запись в файл Retain происходит каждые 2 секунды, но при условии, что данные Retain изменились (это защита от деградации Flash).




Ответить с цитированием