Что за модем? Проходит ли строка инициализации для этого модема (можно проверить подключившись к модему терминалом и введя строку инициализации, которая идет в OPC)?
Что за модем? Проходит ли строка инициализации для этого модема (можно проверить подключившись к модему терминалом и введя строку инициализации, которая идет в OPC)?
Спасибо.
Модем Cinterion MC52i. В лектусе строка инициализации пустая и всё работает. В masteropc также делал пустую строку, но эффект одинаковый.
ATE0V1X4&C0&D2&S1S0=0S7=60+CBST=71,0,1 дает ERROR
Последний раз редактировалось energvk; 22.08.2014 в 11:37.
Попробуйте эти команды записать отдельно (на какую то из них он не реагирует или не может воспринять всю строку целиком), после этого подаем ATW (запись в память модема). В строке инициализации в OPC пишем ATZ (сброс к настройкам, которые задали ранее)
Спасибо.
Снова проблема: несмотря на то, что стоит период опроса 1 час, опрос идет постоянно. Т.е. опросил все переменные, получил данные, качество ОК.
opc_2.PNG
и начинает новый дозвон, соединение, опрос и так по кругу без остановки. Почему так?
bagramyana-22a.mbp.txt
Попробуйте обновить вашу версию до текущей - направьте запрос на scada(собка)insat.ru
Спасибо.
Обновление помогло. Спасибо
Подскажите о подключении MasterOPC Universal Modbus Server к ПЛК 160, с ПЛК 150 сервер работает хорошо, а вот с ПЛК 160 выдает сообщение о невозможности соединения. Само соединение с ПЛК 160 конечно работает с CoDeSys удаленно, с той же машины где установлен и OPC.
Настроен ли у вас в контроллере протокол Modbus? То есть добавили ли вы в PLC Configuration элемент Modbus (Slave), а в него переменные?
Инструкция по настройке ОРС и контроллера есть на странице загрузки сервера:
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
Спасибо.
В ПЛК 160 такая -же программа что и в ПЛК 150. Основа исполнительного кода - это некий шаблон для однотипных объектов который привязывается к конкретным особенностям конкретного объекта. При этом порядка 100 объектов выполненных на базе ПЛК 150 работает с ОРС без особых проблем, а новые объекты в количестве 4 штук на базе ПЛК 160 не отвечают. Конечно все в кофигураторе ПЛК есть, в том числе и Modbus (Slave) с переменными.