Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
В примере MB110_8a+SPK105_final, изменение следование байт переменной типа REAL написано в ST, а как это выполнить в CFC ?
И почему нельзя было сделать как в КДС2 ? В свойствах ПЛК выбираешь прямое или обратное следование байт и всё.
kukla100, Вам принципиально в каком коде написано? Скопируйте себе ФБ, вызывайте его из CFC и сильно не обращайте на него внимание.
Нельзя было сделать как в CODESYS 2 потому что, компонент modbus в CODESYS 2 это компонент наш. А в CODESYS 3.5 уже компании 3S.
Я с ними на данную тему общался, но пока они не видят необходимости в подобном конвертировании к нашему разочарованию.