ТРМ-501 - не срабатывает таймер.
Здравствуйте, уважаемые.
Купили мы на автоклав реле-регулятор с таймером ТРМ-501. Хотим сделать с ним вот такую тему: чтоб по достижениии определенной температуры включался таймер и замыкалось реле выхода, а по истечении времени работы таймера реле, соответственно, размыкалось. Но не получается никак: либо по достижении температуры надо самому нажимать на кнопку запуска таймера (тогда по его истечении выходное реле размыкается), либо после включения в сеть таймер начинает работать сразу, не дожидаясь достижения определенной температуры, либо таймер срабатывает по достижению температуры, но по окончании его работы реле не размыкается (тупо пишет "END" на экране).
Короче, куда ни кинь - везде клин.
Подскажите, может кто сталкивался и как решить эту проблему. Нас поставщики уверяли и били себя пяткой в грудь, что такое возможно, на двух ТРМ-ах уже перепробовали - все бестолку.
Заранее большое спасибо.
-
Та-же фигня
-
посмотрите по внимательней следующие уставки:
tou - on
stb - off
srt - on
-
Здравствуйте. Реле таймера нормально-открытое и во время отсчета таймера - разомкнуто. По завершению работы таймера реле замыкается, т. е. сигнализирует о завершении отсчета. Размыкание реле таймера происходит по кнопке "сброс". Следовательно, реализация Вашего алгоритма невозможна.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума