Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Передача bool информации с сп270 в пр114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,553

    По умолчанию

    Тут главное, чтобы панель передавала WORD, в котором в нужном месте вы меняете бит. А в ПР уже вытягиваете необходимые биты.
    В данном случае 1 бит, по идее адрес 0х2001
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Связь пр114-224,8д4а с СП270
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 11:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:17