Алена, я не программист дать пример кода не смогу, я смогу пояснить как работает режим дистанционного управления. По интерфейсу доступен параметр «r-L». При присвоении этому параметру значения "1", переключается источник определяющий уровень выходного сигнала для ВУ, а именно управление ВУ переводится на ручное с заданием уровня выходной мощности в параметре "r.out". Соответственно параметр "r.out" так же доступен для редактирования по интерфейсу RS-485. Если Вы можете изменять параметр «r-L», полагаю с "r.out" проблем возникнуть не должно.