Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
В проекте "6" трм 212 (Slave) и один из них перестает опрашиваться, после сброса питания опрос возобновляется, причем на долгое время (несколько часов) Мастером сети выступает ПЛК100.

Странно себя вести этот прибор начинает после того, как на него по RS-485 приходит "команда" на запуск регулирования(1) или остановку(0). Он начинаем "пульсировать" т.е. все диоды (и семисигменток тоже) вспыхивают на доли секунд.

Если убрать "команду" на запуск и оставить только "опрос" измеренного значения, то все работает нормально (без пульсаций), но связь все равно пропадает.