Круто!! Но у нас задача не стояла считать наработку и коммутировать по времени. Сделали защелку на триггерах. Вход макроса на выход, а выход макроса на вход, обратная связь получилась.
Круто!! Но у нас задача не стояла считать наработку и коммутировать по времени. Сделали защелку на триггерах. Вход макроса на выход, а выход макроса на вход, обратная связь получилась.
А вообще надо подтянуть цифровую схемотехнику =) Мне кстати ПРка напомнила чем-то Quartus и MAXII, в универе когда-то плиски изучали... Принцип тот же мне показался. Только там можно еще ручками на VHDL писать.
Такое было ТЗ... Как только ПЧ уходит в спячку, ротируем насосы.. По времени вообще было бы проще.
Так были макросы ротации и по реле давления ,при каждом включении подключался следующий насос...
электронщик до мозга костей и не только
Вы не поверите, ни один датчик не задействую к ПР. Только сигналы от ПЧ. Есть датчик сухого хода и затопления на НRH. Но они у меня как раз идут на старт-стоп ПЧ.
вот от каждого старта и делайте ротацию ,для макроса всеравно датчик давления это или кнопка (сигнал) пуск ....Было с десяток проектов по ротации ,ищите на форуме ....
электронщик до мозга костей и не только
День добрый. Нашел на форуме пример регистра сдвига. Есть вопрос. Мне нужен регистр сдвига на 3. Меняю значения уставок в макросе RGR 7 и 8 (при 7-8, считает на выходе до 128) на 2 и 3 - на выходе имею снова 128.
спасибо за пример я попробую разобраться