  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так вы время то задали или входа на воздухе болтаются ????
    Пытался задать его внутри макроса. В параметрах BLINK. Как его задать правильно?
    2014-07-15 20-23-17 Скриншот экрана.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Пытался задать его внутри макроса. В параметрах BLINK. Как его задать правильно?
    2014-07-15 20-23-17 Скриншот экрана.png
    Для задания времени используйте входы макроса (2 и 3), а включение и выключение генератора - вход (1). Для этого заходить в редактор макроса не нужно. Время задается в миллисекундах.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.07.2014 в 21:30.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    Cool

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Для задания времени используйте входы макроса (2 и 3), а включение и выключение генератора - вход (1). Для этого заходить в редактор макроса не нужно. Время задается в миллисекундах.
    --- если макросы писать вот так, как в приложении, то изменение параметров генератора становится доступным из основного проекта. Экономим входы, которые могут иногда очень понадобиться ... да и на холсте нет лишнего мусора
    Param_BLINKH.gif
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Пытался задать его внутри макроса. В параметрах BLINK. Как его задать правильно?
    2014-07-15 20-23-17 Скриншот экрана.png
    Приоритетным является блок записи в ФБ перед значениями ,которые заданы в свойствах .Поэтому задавайте значения по входам 2 и 3 в режиме симуляции в миллисекундах,а не в свойствах блинка .В этом макросе ,если не задали значения времен (равны нулю) генератор не генерит ,в отличии от штатного блинка ,который при нулях генерит импульсы равные циклу ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.07.2014 в 22:06.
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •