Вот так по нашему. Спасибо !
rovki SEL он и в Африке SEL, так как это оператор МЭК языка, и не важно, в Овен Лоджике или Кодсисе, это один и тот же оператор.
ЭПЛ и яблоко то же одно и то же ,но только не все знают английский язык .И если уж мы находимся в теме про овен лоджик ,то и понятиями мы должны пользоваться его ,что бы тебя быстрее и точнее поняли .Просто нужно было написать SEL ,а не селектор ,вот и все.....
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите, уважаемые. Проект сделан под ПР110-220.12ДФ.8Р, а закачать его надо в ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч. Как конвертировать проект? Кроме способа тупого копирования? И закачается ли проект в прибор без конвертации?
Должен закачаться![]()
электронщик до мозга костей и не только
спасибо (не вижу такой кнопки)))
Еще вопрос, если можно. Хочу включать вентилятор на 5 мин через каждые 25 мин. Попытался использовать для этого Генератор прямоугольных импульсов (BLINK). Но он начинает свою работу с Тоткл. То есть при подаче сигнала он сначала 25 мин отключен и только затем включается. Пробовал использовать Функцию «НЕ» (NOT), но при отсутствии управляющего сигнала вентилятор включается. Как выйти из положения?