Добрый день, при запуске и загрузке СПК возникает такая ошибка, что мне делать???
Выложите пожалуста пример конфигурирования МДВВ и подключения к СПК1ххх по протоколу ModBus
Видео примеры "Овен" наверно записывал для себя, а не для пользователей, потому-что понять что-либо из них весьма затруднительно. Должно быть голосовое пояснение с подробными комментариями происходящего на видео. Ведь по-моему разумению видео предназначено для широкого круга пользователей продукции "Овен". Я, четыре часа пытался понять как подключить модуль МК110-8Д.4Р но так и не смог разобраться в огромном количестве инструкций и видео, преследует такое чувство что собираешь огромный пазл с разбросанными по "углам" элементами, и это по моему является главным недостатком всех контроллеров выпускаемых "Овен". Возможно я не так умен как господа модераторы, но все же хотелось более доступной к пониманию информации.
Среда разработки от немцев, протокол модбас тот вообще считается свободным ни кому непринадлежащим и появился раньше чем овен
Часто в инструкциях встречаются слова: к устройству допускаются люди прошедшие подготовку, видимо Вы еще не готовы овладеть способностями по работе с парочкой регистров)))
Для таких как Вы специально выпускается дорогущие образцы где думать не надо от других производителей
Господа, все мы люди с высшим образованием, давайте вести конструктивный диалог и попробуем понять, где не вышел "каменный цветок".
Для начала рекомендую ознакомиться с инструкцией в шапке темы. Если на ПК установлен adobe flash и adobe reader, то там можно даже посмотреть видео.
Во вторых, в этой же теме есть видео, где по шагам показано как и что добавляется и как где и что надо настроить для некоторых модулей.
Если и это не понятно и если вы просмотрели указанные материалы, то тогда у Вас должны были появиться конкретные вопросы.
Для сведения, протокол Modbus как в приборах компании ОВЕН, так и в среде CODESYS используется стандартный.
Регистры и номера функций, которые надо использовать прописаны в руководствах на приборы.
Есть особенности при работе с некоторыми модулями, заключаются они в том, что нельзя из некоторых модулей считать все регистры в одном канале.
Связано это с тем, что раньше у нас не было контроллеров с CODESYS 3.х, а контроллеры работающие под версией 2.х не имели групповых запросов.
В связи с этим нами сейчас предпринимаются следующие шаги:
1. Мы готовим инструкции как настроить конкретный модуль с готовым примером, примеры будут сделаны практически на все модули серии MX110
2. В обозримом будущем мы сделаем шаблоны модулей, которые будут предустанавливаться в CODESYS и пользователю не придется ломать голову с настройкой.
К сожалению, пока ни пункт 1, ни пункт 2 не готовы, поэтому жду ваших вопросов.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.07.2014 в 22:48.
Я прошил последней прошивкой СПК установил CODESYSV35SP4Patch4 и с помощью библиотеки OWEN_MDVV легко установилась связь с МДВВ .
Но хочется освоить ModBus чтоб можно подключать другие устройства к СПК и лудший пример ето пример програмы и видеролик .
Програмисту все понятно и он упускает в иструкции некоторые тонкости, а например у електрика немного другое мышление и на перебор
разных версий и вариатов насройки уходит куча времени.
Ваши шаги ето харошее решение.
Последний раз редактировалось Sergsag; 16.07.2014 в 00:36.
С февраля месяца мы потратили все силы и ресурсы на подготовку качественной прошивки для СПК.
В ближайшие дни мы ее поставим в серийное производство и будем нарабатывать материалы для сайта/форума и диска, который идет в комплекте.
Соглашусь, с документацией на CODESYS 3 у нас далеко не идеал. Но мы это исправим.
ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf
В данном описании сказано, что конфигурация Modbus Slave TCP содержит свойства, из них:
Регистры временного хранения: Число регистров, доступных только для чтения функцией 04
Входные регистры: Число регистров, доступных для чтения функцией 03 и записи функцией 16
Регистры временного хранения действительно читаются по Modbus-функции 04.
Однако они же и пишутся по функции 16, но тут же обнуляются почему-то.
А вот входные не читаются и не пишутся по функциям 03 и 16 соответственно.
Проверено на Owen SPK207 03.CS.WEB Тип: 4096 ID: 1628 0002 Версия: 3.5.3.40 Номер модели: 013
с помощью Lectus'а ver/ 3.9